Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Waschmaschine und Trockner in Heizungskeller?



rudi
05.05.2011, 14:26
Hallo,

bin gerade an einem REH dran, Neubau, die planen den Waschmaschinenanschluss (und Trockner) in den Heizungraum zu legen, gibts da Probleme? (Flusen, Waschmitteldämpfe, Korrision usw. evtl auch mit dem Schornsteinfeger)
Achja, ist eine gasbefeuerte Zentralheizung!

Danke

Hans E.
05.05.2011, 14:32
Hallo,

habe ich schon seit 10 Jahren so, bisher keine Probleme. Weder an der Heizung noch an den Hausgeräten.

Gruß Hans

OrangeHand
05.05.2011, 14:35
Das ist in meinem Neubau auch so gelöst. Der Schornsteinfeger war Ende 2010 da, und hat nichts bemängelt.

Nur 5 Minuten entfernt von Dir. Komm halt mal auf einen Blick/Bier vorbei. :D :dr:

wesub
05.05.2011, 19:12
Das ist unproblematisch. :top:

hugo
05.05.2011, 19:13
da neubau ....
gehe ich mal von einer raumluftunabhängigen gas brennwert heizung aus.

auch dort kann es probleme geben und jeder einigermaßen geschulte heizungsbauer sollte seit jahren wissen ...
heizung und waschmaschine mögen sich nicht.

so gut wie jeder geräte hersteller hat dies auch in seinen beschreibungen stehen.

nicht anders bei raumluftabhängiger betriebsweise.
da sind waschmaschine und waschmittel der tot für die heizung.
wenn dann auch noch ablufttrockner ... gehts nicht ohne diverse sicherheitsmaßnahmen
wie z.b. verriegelung des trockners wenn die heizung läuft ...

dort mal ein wenig stöbern ....


http://www.haustechnikdialog.de/forum/t/130407/Tenside-Halogene-und-kaputte-Kessel-Alles-Quatsch-oder-was-


oder mal "halogene und metall","tenside","waschmittelausgasungen" bei google eingeben ...

rudi
05.05.2011, 21:41
Danke für die Hilfe, vielleicht kann ich ja noch was ändern

hugo
05.05.2011, 21:57
Nicht vielleicht,bestimmt ....
Viel Glück.

joo
06.05.2011, 00:13
Rudi, Hugo hat es schon schon ganz gut beschrieben.
Ein Trockner in einem Heizraum ist wahrscheinlich rein funktionell machbar, aber keineswegs sinnvoll.
Das Thema Flusen ist das eine, die höhere Raumtemperatur = Verbrennungslufttemperatur ist das andere.

Aus Sicht eines "Versorgungstechnikers" ist es verachtenswert einen Technikraum derart zu entweihen. ;) :D

Aus gesetzlicher Sicht, hier der FeuV) sieht es sogar so aus:

Feuerungsverordnung (FeuV)
Vom 11. November 2007

Stand: letzte berücksichtigte Änderung: §§ 8 und 12 geänd. (§ 1 V v. 8.7.2009, 332)

Auf Grund des Art. 80 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 und 2 sowie Abs. 6 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBl S. 588, BayRS 2132-1-I) erlässt das
Bayerische Staatsministerium des Innern folgende Verordnung:

....


§ 4 Aufstellung von Feuerstätten, Gasleitungsanlagen

....

(2) Die Betriebssicherheit von raumluftabhängigen Feuerstätten darf durch den Betrieb von Raumluft absaugenden Anlagen wie Lüftungs- oder Warmluftheizungsanlagen, Dunstabzugshauben, Abluft-Wäschetrockner nicht beeinträchtigt werden.

Dies gilt als erfüllt, wenn
1. ein gleichzeitiger Betrieb der Feuerstätten und der Luft absaugenden Anlagen durch Sicherheitseinrichtungen verhindert wird,
2. die Abgasabführung durch besondere Sicherheitseinrichtungen überwacht wird,
3. die Abgase der Feuerstätten über die Luft absaugenden Anlagen abgeführt werden oder
4. anlagentechnisch sichergestellt ist, dass während des Betriebs der Feuerstätten kein
gefährlicher Unterdruck entstehen kann.


Nachzu lesen: hier (http://www.innenministerium.bayern.de/imperia/md/content/stmi/bauen/rechtundtechnikundbauplanung/_gesetze_vorschriften/gesetze_verordnungen/feuv_2009.pdf)

siebensieben
06.05.2011, 08:29
Hugo hat Recht, Waschmittelrückstände vertragen sich überhaupt nicht mit Edelstahlkesseln, da sollte man vorsichtig sein oder sich zumindest später bei Schäden im Kessel nicht wundern. Hinzu kommt die Problematik, dass dem Raum nicht Luft entzogen werden darf, die die Heizung gut zum Betrieb gebrauchen könnte. Das kann man mit Zwangsbelüftung oder nur alternierenden Betrieb, beides über Schalter regelbar, erreichen. (Das gilt ja auch für Küchendunstabzüge und offene Kamine.)

Hotte
07.05.2011, 00:19
Bei einem Neubau kann eine raumluftabhängige Betriebsweise mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. Die Gasheizung holt sich die notwendige Verbrennungsluft durch den Ringspalt der konzentrischen Abgasleitung von außen. Somit ist dieses Thema vom Tisch...die anderen hier genannten Bedenken sind sicherlich richtig.

rudi
07.05.2011, 09:36
Servus Hotte, hier die Baubeschreibung:

Eine gasbefeuerte Zentralheizung
(Markenkessel mit
Brennw erttechnik) mit witterungsgeführter
Kesseltemperatur (über
einen Temperaturaußenfühler
gesteuert) w ird eingebaut. Über ein
individuelles Programm kann die
Temperatur abgesenkt w erden.
Eine Einw eisung in die Heizungsbedienung
durch die ausführende
Fachfirma ist im Festpreis
enthalten.


Bei einem Neubau kann eine raumluftabhängige Betriebsweise mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. Die Gasheizung holt sich die notwendige Verbrennungsluft durch den Ringspalt der konzentrischen Abgasleitung von außen. Somit ist dieses Thema vom Tisch...die anderen hier genannten Bedenken sind sicherlich richtig.

Hotte
07.05.2011, 09:59
Morning Rudi...grundsätzlich kann auch dieser moderne Gas- Zentralheizkessel raumluftabhängig betrieben werden. Es gibt gerade in der Sanierung einige Gründe, wo das sinnvoll sein kann...aber halt nicht im Neubau.

hugo
07.05.2011, 14:53
Auch bei Raumluftunabhängiger Betriebsart ....
Gast das Waschmittel aus .....
Diverse Metalle der Heizung .... werden dann halt nur von Aussen angegriffen.

Waschmaschine,oder besser gesagt Waschmittel etc. haben in einem Heizungsraum nichts zu suchen .

Passion
07.05.2011, 15:05
Heißt, dieses Waschmittelzeugs in der Ansaugluft greift den Gusskessel "innen" an?

Wusste ich jetzt auch nicht, danke. Hätte allerdings auch nie den Gedanken gefasst Waschtechnik in einen Heiztechnik raum zu integrieren. Aber "moderne" Denkweisen führen häufig ohnehin jede alteingessene Heiztechnikgedanken ad absurdum.

Hotte
07.05.2011, 15:44
Auch bei Raumluftunabhängiger Betriebsart ....
Gast das Waschmittel aus .....
Diverse Metalle der Heizung .... werden dann halt nur von Aussen angegriffen.

Waschmaschine,oder besser gesagt Waschmittel etc. haben in einem Heizungsraum nichts zu suchen .

Thema oben war die Verbrennungsluftversorgung der Feuerstätte...

Rudi, wie groß ist denn der Aufstellraum der Heizung ? Klassischer Hauswirtschaftsraum im Erdgeschoß ?

rudi
07.05.2011, 20:38
Thema oben war die Verbrennungsluftversorgung der Feuerstätte...

Rudi, wie groß ist denn der Aufstellraum der Heizung ? Klassischer Hauswirtschaftsraum im Erdgeschoß ?

Servus Hotte,

knapp 16 qm!

Gruß

Rudi

hugo
07.05.2011, 21:02
Thema oben war die Verbrennungsluftversorgung der Feuerstätte...

Rudi, wie groß ist denn der Aufstellraum der Heizung ? Klassischer Hauswirtschaftsraum im Erdgeschoß ?

Nö,das Thema ist Waschmaschine,Trockner und somit Waschmittel etc. im Heizungsraum ....
Raumluftabhängig,- unabhängig sind Nebendarsteller.

Hotte
07.05.2011, 21:29
Nö, absolut die Hauptdarsteller. Das böse, böse Waschmittel hat hier die Nebenrolle...Rudi, ich würde den Waschmaschinenanschluss allerdings aus den schon genannten Gründen auch nicht in diesen Raum legen. :dr:

rudi
07.05.2011, 23:27
Nö, absolut die Hauptdarsteller. Das böse, böse Waschmittel hat hier die Nebenrolle...Rudi, ich würde den Waschmaschinenanschluss allerdings aus den schon genannten Gründen auch nicht in diesen Raum legen. :dr:

Dann müßte ich den Raum abteilen, und dann steht die Waschmaschine in dem Raum mit Fenster, und die Heizung hat kein Fenster, ist das ein Problem??

Danke;)

hugo
08.05.2011, 00:43
Ganz einfach,Hauptsache nicht zusammen ....
Für weitere Fragen wende dich an den Heizungsbauer und Installateur deines Vertrauens.Der hat die Pläne und vor allem die Verantwortung.
Und ist in der Gewährleistungspflicht.Bei nicht fachgerecht ausgeführter Arbeit sogar ganz schön lange.
Ohne weitere genaue Angaben machen wir hier rate mal ....

rudi
08.05.2011, 09:56
Ganz einfach,Hauptsache nicht zusammen ....
Für weitere Fragen wende dich an den Heizungsbauer und Installateur deines Vertrauens.Der hat die Pläne und vor allem die Verantwortung.
Und ist in der Gewährleistungspflicht.Bei nicht fachgerecht ausgeführter Arbeit sogar ganz schön lange.
Ohne weitere genaue Angaben machen wir hier rate mal ....


Vielen Dank Udo:dr: